1
电梯设置
1.1
层数和使用功能

《住宅设计规范》4.1.6
七层及以上住宅或住户层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上必须设置电梯。     
注:室外设计地面起计,包括底层商店、架空、跃层、中间层。
    4.1.7

十二层以上的高层住宅,每栋不应少于2台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。
    4.1.8

宜每层设站,不设站的层数不宜超过两层,塔式和通廊式高层住宅电梯宜成组集中,单元式高层住宅每单元只设一部电梯时,应采用联系廊联通。
    4.1.9
:侯梯厅深度不应小于多台梯中最大轿箱深度,且不得小于1.50m
《老年人建筑设计规范》4.1.4:老年人建筑宜为三层及三层以下,四层及四层以上应设电梯。
    4.4.6
设电梯的老年人建筑,电梯厅及轿厢尺度必须保证轮椅和急救担架进出方便,轿厢沿周边离地0.90m065m高处设介助安全扶手。电梯速度直选用慢速度,梯门宜采用慢关闭,并内装电视监控系统。
《综合医院建筑设计规范》3.1.4
一、四层及四层以上门诊、病房楼应设,且不少于2台,病房楼高度超过24m,应设污物梯;
二、供病人使用的电梯和污物梯,应采用“病床梯”。
三、电梯井道不得与主要用房贴邻。
《综合医院建筑设计规范》3.1.6:三层以下无电梯的病房楼以及观察室与挽救室不在同一层又无电梯的急诊部均应设坡道其坡度不宜大于1:10,并应有防滑措施。
《疗养院建筑设计规范》3.1.2疗养院建筑不宜超过四层,超过四层应设置电梯。
《旅馆建筑设计规范》3.1.8:电梯
一、二级旅馆 3层及以上
台数计算确定
三级旅馆 4层及以上
服务梯据等级和需要
四级旅馆 6层及以上
服务梯据等级和需要
五、六级旅馆 7层及以上
(乘客梯与服务梯可合用)
《博物馆建筑设计规范》
3.1.3:陈列室不宜布置在4层或以上,大、中型馆内2层或以上的陈列室宜设客货两用电梯;2层或2层以上的藏品库应设载货电梯。
《图书馆建筑设计规范》4.2.10:二层及二层以上的书库应有提升设备,四层及四层以上提升设备宜不少于两套,六层及六层以上的书库宜另设专用电(货)梯。
《图书馆建筑设计规范》4.1.4:四层及四层以上设有阅览室的图书馆宜设乘客电梯或客货两用梯。
《文化馆建筑设计规范》3.1.6:五层及五层以上设有群众活动、学习辅导用房的文化馆应设电梯。
《档案馆建筑设计规范》4.1.4:查阅档案、业务和技术用房设计为五层和五层以上时就设电梯,超过二层的档案库应设垂直运输设备。
《办公建筑设计规范》3.1.3:六层及六层以上办公室应设电梯。建筑高度超过75m的办公建筑电梯应分区或分层使用。
《宿舍建筑设计规范》3.5.3:居住层距入口层地面高度大于20m时,应设电梯。
1.2
消防电梯设置

《高层民用建筑设计防火规范》6.3.1:下列高层建筑应设消防电梯:
一类公共建筑。塔式住宅。
十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊住宅。
《高层民用建筑设计防火规范》6.3.2
高层建筑每层消防电梯的设置数量:≤1500m21 ≥1500 m2≤4500 m22
,>4500m23
《高层民用建筑设计防火规范》6.3.3:消防电梯的设置应符合下列规定:
  1

消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
  2

消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.5㎡;公共建筑不应小于6.00㎡。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00㎡;公共建筑不应小于10㎡。
  3

消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
  4

消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
  5

消防电梯的载重量不应小于800kg
  6

消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
  7

消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
  8

消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
  9

动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
  10

消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
  11

消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
2
电梯台数及排列

《民用建筑设计通则》(20056.8.1:应符合下列规定:
1、电梯不得计作安全出口;2、以电梯为主要垂直交通的高层公共建筑和12层及12层以上的高层住宅,每栋楼设置电梯的台数不应少于2台;3、建筑物每个服务区单侧排列的电梯不宜超过4台,双排不宜超过2x4;电梯不应在转角处贴邻布置;4、侯梯厅深度应符合表6.8.1的规定,并不得小于1.50m5、电梯井道和机房不宜与有安静要求的用房贴邻布置,否则应采取隔振、隔声措施;6、机房应为专用的房间,其围护结构应保温隔热,室内应有良好通风、防尘、宜有自然采光,不得将机房顶板作水箱底板及在机房内直接穿越水管或蒸汽管;7、消防电梯的布置应符合防火规范的有关规定。
《住宅设计规范》4.1.7十二层以上,不应<2台,其中一台容纳担架床。
3
电梯候梯厅

《民用建筑设计通则》(20056.8.1:侯梯厅深度应符合表6.8.1的规定,并不得小于1.50m
电梯类别
布置方式
侯梯厅深度
  
住宅电梯
单台
B
多台单侧排列
B
多台双侧排列
≥相对电梯B之和并<3.50m
  
公共建筑电梯
单台
1.5B
多台单侧排列
1.5B,当电梯群为4台时应≥2.40m
多台双侧排列
≥相对电梯B之和并<4.50m
  
病床电梯
单台
1.5B
多台单侧排列
1.5B
多台双侧排列
≥相对电梯B之和

注:B为轿箱深度,B为电梯群中最大轿箱深度。
《住宅设计规范》4.1.9:>轿箱深,>1.5m
㈣安全疏散
1. 安全出口

《建筑设计防火规范》名词解释
安全出口
凡符合本规范规定的疏散楼梯或直通室外地平面的门。
《建筑设计防火规范》7.4.4:疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯,不应采取螺旋楼梯和扇形踏步,但踏步上下两级所形成的平面角度不超过10 o,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时,可不受此限。
《高层民用建筑设计防火规范》2.0.15术语
保证人员安全疏散的楼梯或直通室外地平面的出口。
《高层民用建筑设计防火规范》6.2.6:疏散楼梯和走道上的阶梯不应采取螺旋楼梯和扇形踏步,但踏步上下两级所形成的平面角度不超过10o,且每级离扶手0.25m处的踏步宽度超过0.22m时,可不受此限。
1.1
首层安全出口
《建筑设计防火规范》5.3.8:楼梯间的首层应直通室外,当不超过四层时,梯间至出口<15m
《高层民用建筑设计防火规范》6.2.2.3:楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。
《高层民用建筑设计防火规范》6.3.3.3:消防电梯间在首层应设直通出口,或经长度<30通道通向室外。
1.2
地下室的安全出口

《高层民用建筑设计防火规范》6.1.12:高层建筑地下室、半地下室的安全疏散应符合下列规定:
《高层民用建筑设计防火规范》6.1.12.1
每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。
6.1.12.2
:房间面积不超过50㎡,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个门。
《高层民用建筑设计防火规范》6.1.12.3:人员密集的厅、室疏散出口总宽度,应按其通过人数每100人不小于1.00m计算。
《高层民用建筑设计防火规范》6.2.8:地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下室的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。
《建筑设计防火规范》5.3.6
同安全出口、一个出口条件。另:地下室面积<500m2,人数<30人的地下室、半地下建筑,其垂直金属梯可作为第二安全出口,地下室与地上层共同楼梯间时,应在首层出口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和防火门隔开。
1.3
汽车库的安全出口
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
6.0.1:汽车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。设在工业与民用建筑内的汽车库,其车辆疏散出口应与其他部分的人员安全出口分开设置。
1.4
人防地下室的安全出口
《人民防空地下室设计规范》3.4.1.1:防空地下室的每个防护单元不应少于两个出入口(不包括防护单元之间的连通口),其中至少有一个阶梯式或坡道式室外出入口。战时使用的主要的出入口应设在室外。
《人民防空地下室设计规范》3.4.12:防空地下室的战时主要出入口,应设置防毒通道、洗消间或简易洗消间。1:医疗救护工程、专业队队员掩蔽部和一等人员掩蔽所、食品站和生产车间等工程的主要出入口应设两道防毒通道和洗消间。2:二等人员掩蔽所和区域电站控制室等工程的主要出入口,应设一道防毒通道和简易洗消间。
1.5
疏散门

《建筑设计防火规范》7.4.7:疏散用门疏散方向开(不超过60人不限)不应用侧拉门,严禁转门。
《建筑设计防火规范》5.3.4:人员密集场所、观众厅的入场门、太平门不应设门槛,其宽度应>1.40m,紧靠门口1.40m内不应设踏步。太平门应为推闩式外开门。
《高层民用建筑设计防火规范》6.1.16:高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开启,且不应采用侧拉门、吊门和转门。人员密集场所防止外部人员随意进入的疏散用门,应设置火灾时不需使用钥匙等任何器具即能迅速开启的装置,并应在明显位置设置使用提示。
2.1 安全出口个数
《建筑设计防火规范》5.3.1:公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于2个。
《建筑设计防火规范》5.3.6:地下、半地下建筑内每个防火分区的安全出口不应少2个,相邻布置时,分区防火墙上的防火门可作第二安全出口,但每一个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。人数不超过30人且建筑面积<500m2的地下室、半地下室,其垂直多金属梯可作为第二安全出口。
《高层民用建筑设计防火规范》6.1.1:高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。
《高层民用建筑设计防火规范》6.1.12.1:地下、半地下建筑内每个防火分区的安全出口不应少2个,相邻布置时,分区防火墙上的防火门可作第二安全出口,但每一个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.2:汽车库、修车库的每个防火分区内,其人员安全出口不应少于两个,但符合下列条件之一的可设一个:
6.0.2.1:同一时间的人数不超过25人。
6.0.2.2IV类汽车库。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.3:汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。建筑高度超过32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间,楼梯间和前室的门应向疏散方向开启。地下汽车库和高层汽车库以及设在高层建筑裙房内的汽车库,其楼梯间、前室的门应采用乙级防火门。疏散楼梯的宽度不应小于1.1m
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.8:除机械式立体汽车库外,汽车库(≤50辆)在设置汽车坡道有困难时,可采用垂直升降梯作汽车疏散出口,不应少于2台,停车数少于10辆可设1台。
  6.0.11
:停车场的汽车疏散出口不应少于两个。停车数量不超过50辆可设1个。
  6.0.9
:汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不宜小于7m
2.2
设一个安全出口的条件

《建筑设计防火规范》5.3.1:公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于2个,但符合下列要求的可设一个:
一个房间面积<60m2,且人数<50人;位于走道尽端的房间内最远点至房门口<14m,且人数<80人,可设一个门宽>1.40m(托儿所、幼儿园除外);
娱乐场所面积<50m2
耐火等级一、二级,二、三层,2层与3层人数和<100人,每层最大面积<500m2(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外);
耐火等级三级,二、三层,2层与3层人数和<50人,每层最大面积<200m2(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外);
顶层局部升高,不超过2层,每层面积<200m22层人数和<50人,且设通平屋顶的安全出口。
《建筑设计防火规范》5.3.6……地下室面积<50m2,且人数<10人,可设1个门。
《高层民用建筑设计防火规范》6.1.1:高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
   6.1.1.1
:十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650㎡,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
   6.1.1.2
十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
   6.1.1.3
除地下室外,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过本规范表6.1.1规定的公共建筑。
两个防火分区之和最大允许建筑面积
建筑类别
两个防火分区建筑面积之和(m2
一类建筑            1400
二类建筑            2100
注:上述相邻两个防火分区设有自动喷水灭火系统时,其相邻两个防火分区的建筑面积之和仍应符合本表的规定。
   6.1.8

公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,面积<60m2;可设置一个门,门宽不应小于0.9m公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积<75m2,且门宽>1.40m,可设置一个门。
   6.1.12.1
:高层地下室、半地下室当有两或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。
   6.1.12.2
:地下室、半地下室房间面积<50m2,且经常停留人数<15 人,可设一个门。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.2:每个防火分区内,人员安全出口符合下列条件之一的可设一个:同一时间人数<25人;类汽车库(≤50辆)。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.6:汽车库、修车库的汽车疏散出口不应少于两个,符合下列条件之一的可设一个:
   Ⅳ
类车库(≤50辆);
汽车疏散坡道为双车道(宽度≥7m)的类汽车库(51~150辆)和停车数<100辆的地下车库;
  Ⅱ
类修车库(6~153 ~5≤2车位)。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.7III类地上汽车库和停车数大于100辆的地下汽车库,当采用错层式、斜楼板式车库且车道、坡道为双车道(宽度≥7m),其首层或地下一层至室外的汽车疏散出口不应少于两个,汽车库内的其他楼层汽车疏散坡道可设一个。
3.1
安全出口总宽 [ 见五.().3 ]
4.1
安全疏散距离
《建筑设计防火规范》5.3.8:(改编)民用建筑的安全疏散距离,应符合下列要求
通向公共走道的房间门至最近安全出口或封闭楼梯的距离:
建筑类型
房门至安全出口最大距离(m
袋形走道上房门至安全出口最大距离(m
托儿所、幼儿园
2520);2015
距离适用于耐火等级一、二级,()内数依次适用于三级、四级
医院、疗养院
3530);2015
学校
3530); 2220
其他: 403525); 222015
注:I 敞开外廊距离增加5.00m
    I
至非封闭楼梯间距离减少5.00m,袋形走道减少2.00m
    I
房间内距房门最远点,应符合上表两者之一。
    I
设有自动喷水灭火系统的建筑物,疏散距离增加25%。
《高层民用建筑设计防火规范》6.1.5:高层建筑的安全疏散规定:
安全疏散距离(房门或住宅户门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离)
建筑类型
:房门至安全出口最大距离(m
袋形走道上房门至安全出口最大距离(m
医院
病房: 24  12
  
医院
其它
30  15
  
旅馆、展览、教学
30  15
  
其它: 40  20
《高层民用建筑设计防火规范》6.1.4:高层公共建筑的大空间设计,必须符合双向疏散或袋形走道的规定。
《高层民用建筑设计防火规范》6.1.7:高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远点至房门的直线距离不宜超过15m
6.1.6
:跃廊式住宅的疏散距离从户门算起,小楼梯的一段距离按其投影的1.5倍计。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.5:汽车库内最远工作点至楼梯间的距离应<45m,当设有自动灭火系统时<60m;单层或设在建筑物首层的汽车库,室内最远工作点至室外出口的距离应<60m
5.1
封闭楼梯间
《建筑设计防火规范》名词解释
封闭楼梯间:
设有能阻挡烟气的双向弹簧门的楼梯间。高层工业建筑的封闭楼梯间的门应为乙级防火门。
《高层民用建筑设计防火规范》 6.2.2:裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
  6.2.2.1
:靠外墙,直接天然采光、自然通风,不可能时,按防烟楼梯设置。
  6.2.2.2
:梯间设乙级防火门,向疏散方向开启。
  6.2.2.3
:首层接近主出口时,可采用乙级防火门等与其它房间、走道分隔,形成扩大的封闭楼梯间。(可将走道门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间)
5.1.1
多层建筑

《建筑设计防火规范》5.3.7:公共建筑室内疏散楼梯宜设置楼梯间;以下建筑应设封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)
医院疗养院的病房楼;
设有空调系统的多层旅馆;
超过五层的公共建筑;
设有歌舞娱乐放映游艺场所且超过3层的地上建筑,应设置封闭楼梯间。
地下商店和设有歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑,当其地下层数为三层及三层以上,以及地下层数为一层或二层且其室内地面与与室外出入口地坪高差>10m时,均应设置防烟楼梯间
其他的地下商店和设有歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑可设置封闭楼梯间(其楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门)
《建筑设计防火规范》5.3.7
○1:超过六层的塔式住宅应设封闭楼梯间,如户门采用乙级防火门时,可不设。
  ○2
公共建筑门厅的主楼梯如不计入总疏散宽度,可不设楼梯间。

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.3:汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间,疏散楼梯的宽度应≥1.1m
5.1.2
高层建筑
《高层民用建筑设计防火规范》6.2.2:除单元式和通廊式住宅外的高度不超过32m的二类建筑、裙房应设封闭楼梯间。
《高层民用建筑设计防火规范》6.2.3.111层及11层以下单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
《高层民用建筑设计防火规范》6.2.3.212层至18层单元式住宅应设封闭楼梯间。
《高层民用建筑设计防火规范》6.2.411层及11层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间。
《汽车库、修车库、停车场建筑设计防火规范》6.0.3:建筑高度≤32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应设封闭楼梯间。建筑高度>32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应设防烟楼梯间。

6.
防烟楼梯
6.1
应设防烟楼梯的建筑或部位

《建筑设计防火规范》5.3.7
地下商店和设有歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑,当地下层数≥3层,以及地下层一层或二层且其室内地面与室外出入口地坪高差>10m时,均应设置防烟楼梯间。
《建筑设计防火规范》7.4.2:需要设防烟楼梯间的建筑,其室外楼梯可作为辅助防烟楼梯,但其净宽不应小于90cm,倾斜角度不应>45o,栏杆扶手的高度不应<1.1m
室外疏散楼梯和每层出口处平台均应采用非燃烧材料制作,平台耐火极限不低于1h,梯段不低于0.25h。在楼梯周围2m的墙面上,除疏散门外,不应设其他门窗洞口,疏散门不应正对楼梯段。
《高层民用建筑设计防火规范》6.2.1:一类建筑、除单元式和通廊式住宅外的高度超过32m的二类建筑、塔式住宅均应设防烟楼梯间。
《高层民用建筑设计防火规范》6.2.3.319层及19层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
《高层民用建筑设计防火规范》6.2.4:超过11层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。
《高层民用建筑设计防火规范》6.2.2.1:(封闭楼梯间)楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
《汽车库、修车库、停车场建筑设计防火规范》6.0.3:建筑高度>32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间。
地下汽车库、高层汽车库及高层建筑裙房内的汽车库,其楼梯间、前室的门应采用乙级防火门。
疏散楼梯的宽度应≥1.1m
《高层民用建筑设计防火规范》6.2.10:室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯,其净宽应>0.90m,当倾斜角度≤45o,栏杆的高度≥1.10m时,可计入疏散总宽度。
6.2
前室、入口阳台或凹廊

《高层民用建筑设计防火规范》6.2.1……防烟楼梯间的设置应符合下列规定:
   6.2.2.1
:楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
   6.2.2.2
:前室的面积,公共建筑>6.00m2,居住建筑>4.50m2
   6.2.2.3
:前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
6.3
剪刀楼梯间

《高层民用建筑设计防火规范》6.1.2:塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:
6.1.2.1剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。6.1.2.2两梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。6.1.2.3分别设前室。塔式住宅确有困难时可设一个前室,但两座楼梯应设分别加压送风系统。
6.4
室外楼梯

《高层民用建筑设计防火规范》6.2.10:室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯,其最小净宽不应小于0.90m。当倾斜角度不大于45o,栏杆扶手的高度不小于1.10m时,室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内。
室外楼梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h。在楼梯周围2.00m内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其它门、窗、洞口。疏散门应采用乙级防火门、且不应正对梯段。
《建筑设计防火规范》7.4.2:同《高层民用建筑设计防火规范》6.2.10
7
.位置、通至最小距离
《建筑设计防火规范》5.3.6A:建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m
《高层民用建筑设计防火规范》6.1.5:高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间距离不应小于5m
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.10:两个汽车疏散出口之间的距离不应<10m;两汽车坡道毗邻设置时,应采用防火隔墙隔开。
8.
错位
《建筑设计防火规范》5.3.6A:疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
《高层民用建筑设计防火规范》6.2.6:除通向避难层错位的楼梯外,疏散楼梯间在各层的位置不应改变,首层应有直通室外的出口。
9.
通屋顶
《建筑设计防火规范》5.3.3:超过六层的组合式单元住宅和宿舍,各单元的楼梯间均应通至屋顶,如户门采用乙级防火门时,可不通至屋顶。
《建筑设计防火规范》7.4.6:高度超过10m的三级耐火等级建筑,应设有通至屋顶的室外消防梯,但不应面对老虎窗,并宜离地面3m设置宽、度不应小于50cm
《高层民用建筑设计防火规范》 6.1.1.2十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
6.2.7
除本规范第6.1.1条第6.1.1.1款的规定以及顶层为外通廊式住宅外的高层建筑,通向屋顶的疏散楼梯不宜少于两座,且不应穿越其它房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启。
10.
避难层

《高层民用建筑设计防火规范》6.1.13:高度>100m,应设置避难层(间);
6.1.13.1自高层建筑首层至第一个避难层或两上避难层之间,不宜超过15层。
6.1.13.2通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下;
6.1.13.3避难层的净面积宜按5.00/m2计算。
6.1.13.4避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。
6.1.13.5避难层应设消防电梯出口。
6.1.13.6避难层应设消防专线电话、消火栓和消防卷盘;
6.1.13.7封闭式避难层应设独立的防烟设施。
6.1.13.8避难层应设有应急广播和应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx
㈤消防电梯
5.1.
应设范围

《高层民用建筑设计防火规范》6.3.1:下列高层建筑应设消防电梯:
   6.3.1.1
:一类公共建筑。
   6.3.1.2
:塔式住宅
   6.3.1.3
:十二层及十二层以上的单元住宅和通廊式住宅。
   6.3.1.4
:高度超过32m的其它二类公共建筑。
5.2.
设置数量

《高层民用建筑设计防火规范》6.3.2:高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
   6.3.2.1
:当每层建筑面积不大于1500㎡时,应设1台。
   6.3.2.2
:当大于1500㎡但不大于4500㎡时,应设2台。
   6.3.2.3
:当大于4500㎡时,应设3台。
   6.3.2.4
:消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
5.3.
前室

《高层民用建筑设计防火规范》 6.3.3.1:消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
   6.3.3.2
:消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50㎡;公共建筑不应小于6.00㎡。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00㎡;公共建筑不应小于10㎡。
   6.3.3.3
:消防电梯前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度<30m的通道通向室外。
   6.3.3.4
:前室的门应采用乙级防火门或具有停滞动能的防火卷帘。
5.4.
机房、梯井

《高层民用建筑设计防火规范》6.3.3.6
消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当隔墙上开门时,应设甲级防火门。



规范这种东西总是很难记得全,只有多看看多记记了。不保证全是最新规范,若有冲突欢迎指正。

评分

参与人数 4e币 +17 收起 理由
hbulyzyy + 6 资源多整理,方便他人自己亦受益。
sy147 + 4 爆料兼分享,分享总让我们知更多。
1051393904 + 2 总结的挺细致的
如鱼得水 + 5 发帖即功夫,积极参与能力提高快。

查看全部评分

拓城校尉|roypetty 发表于 2012-4-10 17:01:04 | 显示全部楼层
发帖得20e币  e币充值  开通VIP会员  快速免费获取e币
记得在哪里看过!
拓乡士官|华的7243 发表于 2012-4-20 14:31:22 | 显示全部楼层
发帖得20e币  e币充值  开通VIP会员  快速免费获取e币
谢谢了
拓城校尉|zyzyjwan 发表于 2012-4-20 15:02:09 | 显示全部楼层
发帖得20e币  e币充值  开通VIP会员  快速免费获取e币
这个是我在E拓里面找到的最有价值的文字技术帖了      
 楼主 | 超级版主|wendy 发表于 2012-4-20 19:18:30 | 显示全部楼层
发帖得20e币  e币充值  开通VIP会员  快速免费获取e币
回复 zyzyjwan 的帖子

谢谢你这么高的评价哦,我也是copy过来的啦。
拓城校尉|zyzyjwan 发表于 2012-4-23 10:46:26 | 显示全部楼层
发帖得20e币  e币充值  开通VIP会员  快速免费获取e币
回复 wendy 的帖子

我打印出来周末看了下  里面还是有些小问题  比如第一条应该是顶层地板面设计高度到室外地坪高度超过16M必须设计电梯。第二条现在很少提可以容纳担架这个说法了,你看建设好的楼盘那个住宅电梯那么大了。第三条应该是18层以下单元式住宅每个单元只设一部电梯时候顶层联通是可行的,超过18层单元式住宅不经济,还有就是常规上18层以上做塔楼是最经济的。。。还有我就不说了。。。。。。。。这个规范不是最新规范,同时最早从规范上面打字成电子版的人很不认真。。。
拓土新兵|smile啊呜 发表于 2012-5-25 18:02:04 | 显示全部楼层
发帖得20e币  e币充值  开通VIP会员  快速免费获取e币
这两天专门搜wendy发的帖子,果然都是精华啊~
拓邦元帅|白马非马 发表于 2012-5-25 18:44:03 | 显示全部楼层
发帖得20e币  e币充值  开通VIP会员  快速免费获取e币
不知zyzyjwan说的楼主修正没,呵呵,刚开始接触,怕固定了思维、、
拓都将军|strive 发表于 2012-5-29 17:41:47 | 显示全部楼层
发帖得20e币  e币充值  开通VIP会员  快速免费获取e币
感谢wendy 超版的分享,画施工图很有用!
望崦嵫而勿迫,恐鹈鴂之先鸣
拓城校尉|tuan6227 发表于 2012-5-29 18:39:55 | 显示全部楼层
发帖得20e币  e币充值  开通VIP会员  快速免费获取e币
3Q
拓城校尉|liuyijun1183 发表于 2012-6-22 23:05:18 | 显示全部楼层
发帖得20e币  e币充值  开通VIP会员  快速免费获取e币
谢谢分享,学习
拓土新兵|半瓶醋 发表于 2012-6-26 12:26:38 | 显示全部楼层
发帖得20e币  e币充值  开通VIP会员  快速免费获取e币
这些东西是应该归纳一下,要不真搞不明白
拓邑团练|周123 发表于 2012-6-26 12:53:54 | 显示全部楼层
发帖得20e币  e币充值  开通VIP会员  快速免费获取e币
感谢分享~以后做设计就看这个了
拓邑团练|北棋西 发表于 2012-10-16 17:17:40 | 显示全部楼层
发帖得20e币  e币充值  开通VIP会员  快速免费获取e币
赞一个。。
拓邦元帅|baoba521 发表于 2012-11-28 23:16:11 | 显示全部楼层
发帖得20e币  e币充值  开通VIP会员  快速免费获取e币
不错啊,才看到,嘿嘿,谢谢
这周忙死了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册 微信登录

2019-2024
2019-2024
2024完成了人生大事(结婚),这几年也经历了行业从鼎盛到落寞的过程,从刚毕业的“意气风发”,到经历“自我怀疑”,再到最近的“稳步前行”。也许未来行业会每
  雨巷.爱建筑  triumph0最后回复于 2025-01-22 建筑师讨论区

05MR101 城市道路-施工图设计深度图样
05MR101 城市道路-施工图设计深度图样
05MR101 城市道路-施工图设计深度图样
  随缘聚散  随缘聚散最后回复于 2025-01-21 快速发帖

16G101-1图集CAD版
16G101-1图集CAD版
16G101-1图集CAD版
  哄哄84316  哄哄84316最后回复于 2025-01-21 快速发帖

【万能图框+批量打印】:
【万能图框+批量打印】:
【万能图框+批量打印】: 1. 自动 转换任意重定义的图框, 2. 自动 对应转换 除图号和图名外的 所有项目信息, 3. 自动 加电子签名, 4. 自动 生成目
  【万能图框】  yanqianjin333最后回复于 2025-01-21 图形化处理

ppt作品集模板分享
ppt作品集模板分享
因为资料不是最新的了,自己花钱卖的,整理网盘翻出来了,我感觉内容还不错。 除了作品集,平时制作方案文本ppt也可以参考。 无偿分享,感兴
  何小葵  yanqianjin333最后回复于 2025-01-21 参考素材

浩辰CAD机械、建筑、给排水、暖通、电气、电力安装包全家桶,亲测可用
浩辰CAD机械、建筑、给排水、暖通、电气、电力安装包全家桶,亲
下载链接 CAD全家桶下载链接(机械、建筑、给排水、暖通、电气、电力) 安装教程; 1、右键管理员身份运行安装程序 2、后续步骤按提示,即可成功安装
  画图小能手  yanqianjin333最后回复于 2025-01-21 图形化处理

插画风,抛个砖头!
插画风,抛个砖头!
插画风格建筑立面,很简单,会的人很多,我做的不是很好。我就是来抛个砖的!
  提篮  yanqianjin333最后回复于 2025-01-21 图形化处理

分享一个某宝买的AI教学视频
分享一个某宝买的AI教学视频
百度网盘下载链接: [sell=3]链接: https://pan.baidu.com/s/1xX11tDbAfPbScwZ5YrAFAQ 提取码: bbrb[/sell]
  ljnzb  yanqianjin333最后回复于 2025-01-21 图形化处理

467种CAD图案填充(含使用说明)
467种CAD图案填充(含使用说明)
说明: 1、 将全部文件(是CAD图案填充文件夹里面的全部文件)复制到CAD安装文件中的Support文件夹即可。 2、 在使用时,打开填充图案中的自定义图案即可使
  深圳老梁  yanqianjin333最后回复于 2025-01-21 图形化处理

GB 51245-2017《工业建筑节能设计统一标准》
GB 51245-2017《工业建筑节能设计统一标准》
GB 51245-2017《工业建筑节能设计统一标准》
  藤米禾舀  藤米禾舀最后回复于 2025-01-20 建筑规范

绿地-合肥柏仕公馆全区模型 SU模型
绿地-合肥柏仕公馆全区模型 SU模型
好东西一起分享。百度网盘下载链接(收集于网络,仅供学习交流,侵删): [sell=3]链接:https://pan.baidu.com/s/1bPHBC_78Wo14WkJzjGElGg 提取码:
  年少的我  zhb123最后回复于 2025-01-20 SketchUp模型

园林PSD素材
园林PSD素材
第一次发贴,一些素材给大家分享一下,多多支持。 下附下载网盘。 **** 本内容被作者隐藏 ****
  JRui  zhb123最后回复于 2025-01-20 图形化处理

冯大中凹舍(住宅+工作室+美术馆)sketchup模型+实景照片欣赏
冯大中凹舍(住宅+工作室+美术馆)sketchup模型+实景照片欣赏
设计背景 这,是专为著名艺术家冯大中先生设计的住宅+工作室+美术馆。项目位于辽宁省本溪市,地处主要城区,正前方能遥看山体形成的天然景观。它既不是公共建筑
  wt245005788  zhb123最后回复于 2025-01-20 SketchUp模型

建筑学报2020电子版持续更新,1973-2019也在
建筑学报2020电子版持续更新,1973-2019也在
建筑学报2020电子版持续更新,延迟官方大半个月样子,建议保存链接,一个月查看一次 1973-2019也在,19年的是到9月份,后三月无 不收积分了,自取,就是希
  蜗牛nkh  1139882645最后回复于 2025-01-20 电子版图书

su各种组件分享
su各种组件分享
分享一下,内有各种su组件,种类丰富,应该低年级的学生建模都足够用了 [sell=1]链接:http://pan.baidu.com/s/1cFRcq6 密码:gtst
  jennytsang  飘雪无痕最后回复于 2025-01-18 参考素材

【免费分享】设计师必备的10000个PPT矢量可编辑图标,史上最全最精美!
【免费分享】设计师必备的10000个PPT矢量可编辑图标,史上最全最
非常全非常精美的PPT图标库, 重要的是,矢量可编辑的,从此让你的PPT如虎添翼! 同事看了,暗生羡慕; 领导看了,眼前一亮; 老板看了,恨不得马上给你加薪
  拓筑小助手  飘雪无痕最后回复于 2025-01-18 参考素材

《国内第一本专研户型优化解析读本》户型解析+配套概念分析
《国内第一本专研户型优化解析读本》户型解析+配套概念分析
[sell]链接:https://pan.baidu.com/s/1c3j6s5i 密码:j0mg[/sell]
  momder  飘雪无痕最后回复于 2025-01-18 参考素材

分享一个可拆分的世界地图和中国地图,做ppt可用
分享一个可拆分的世界地图和中国地图,做ppt可用
ppt素材,我觉得可用性比较高,中国的地图各个省份可以拆解,换不同的填色凸现出来,世界地图也是一样,标注位置时可以用 如图所示,每一块都可以拖动和自由
  zhupinker  飘雪无痕最后回复于 2025-01-18 参考素材

官方综合交流QQ群(更多):

240721746

拓筑在线——面向建筑师群体的

设计交流论坛、软件学习社区、资料下载网站及企业服务平台!

微信扫一扫关注我们

微信公众号

拓筑小助手

GMT+8, 2025-1-22 12:31 , Processed in 0.242394 second(s), 36 queries , Gzip On.    拓筑在线 ( 粤ICP备11043922号 )

Powered by Discuz! X3.4  © 2011-2023 拓筑在线

快速回复 返回顶部 返回列表