在高层施工中,脚手架是保障工人安全的第一道屏障,经常也会出现因为脚手架搭拆不当而导致的安全事故,比如脚手架架设不规范、施工作业中脚手架上的荷载超重、随意拆除拉结或受力杆件等,都有可能造成安全事故。因此,加强对脚手架的安全施工管理非常重要。 安全生产事故往往会出现各种前兆,及时发现并处理才能化险为夷。对于脚手架而言,怎样分辨事故前兆才能避免伤亡? 01脚手架垂直坍塌(1)垂直坍塌的早期征兆:架体下部和长度较大的立杆开始出现侧向拱曲变形,这是肉眼可见但容易忽略的。 (2)垂直坍塌的中期征兆:成片的立杆开始自下而上地出现明显的多波拱曲变形,同时在脚手架节点和连接件处会出现破坏迹象。 (3)垂直坍塌的晚期征兆:脚手架开始出现节点和墙件破坏的异常声响,部分脚手架节点和连接件处会出现严重破坏。 02脚手架局部坍塌(1)局部坍塌的早期征兆:脚手架的局部水平杆和脚手板发生明显的弯曲变形及损伤,同时在脚手架局部连接件处会出现裂纹或松动下滑,这是肉眼可见但容易忽略的。 (2)局部坍塌的中期征兆:延续早期征兆的损伤特征并继续发展,且连接件的裂纹扩展或下滑严重,部分连接点开始发生变形。 (3)局部坍塌的晚期征兆:脚手板、水平杆开始出现折断或脱落现象,局部构架开始严重变形,并伴有异响。 03脚手架和多层转运栈桥架倾倒(1)倾倒的早期征兆:脚手架靠转运架一侧立杆的基础开始出现沉降;脚手架立杆稍稍向转运架一侧倾倒;连墙件存在初期拉压或剪切变形。 (2)倾倒的中期征兆:延续早期征兆的损伤特征并继续发展,且架体上部开始晃动,严重时,立杆根部会明显脱离其支撑垫物或位置。 (3)倾倒的晚期征兆:脚手架上部急剧向外倾倒,并伴随异响。 04发现征兆的加固方法随着建筑施工体量不断增大,庞大的脚手架群很可能同时存在若干种安全隐患,很多事故征兆的发生,都是因为一些加固措施不到位造成的。那需要注意哪些问题呢? (1)地基沉降会引起脚手架的局部变形。为防止局部变形造成的坍塌或倾倒,在双排架横向截面上架设八字戗或剪刀撑,隔一排立杆架设一组,直到变形区外排。八字戗或剪刀撑下脚必须设在坚实、可靠的地基上。 (2)脚手架赖以生根的悬挑钢梁挠度变形超过规定值,应对悬挑钢梁后锚固点进行加固,钢粱上面用钢支撑加U形托旋紧后顶住屋顶。预埋钢筋环与钢梁之间有空隙,须用马楔备紧。吊挂钢梁外端的钢丝绳逐根检查,全部紧固,保证均匀受力。 (3)脚手架卸荷、拉接体系局部产生破坏,要立即按原方案制订的卸荷拉接方法将其恢复,并对已经产生变形的部位及杆件进行纠正。及时纠正脚手架向外张的变形,做好刚性拉接,并将各卸荷点钢丝绳收紧,使其受力均匀,最后放开倒链。 05脚手架注意要点为避免脚手架事故,除了做好安全检查后,应确保脚手架搭设满足安全要求,这样才能最大程度地避免脚手架事故。 (1)遵循形成基本构架单元的要求搭设脚手架,即逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边的脚手架应从其中一角开始并逐步向外延伸搭设,从而保证已搭设部位的稳定。 (2)当脚手架搭设时遇有连墙件的构造层时,该处的立柱、横向水平杆、纵向水平杆搭设完成后,须立即设置连墙件。 (3)搭设立柱时,不得混用外径不同的钢管,也不得将相邻立柱的对接扣件置于同一高度内,应使错开距离符合构造要求。 (4)应随纵横向水平杆、立柱等同步搭设横向支撑、剪刀撑,且应使横向支撑、剪刀撑等扣件的中心线与主节点的间距不大于150mm。 (5)双排脚手架横向水平杆的靠墙一端与墙装饰面的间距不应大于100mm。 联筑赚温馨提示: 只要大家掌握好脚手架安全施工的关键点,相信今后的工程中就一定能将脚手架事故防患于未然。
|