1.旋转楼梯不能作为疏散使用,当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10度,且每级离扶手250mm 处的踏步深度不应小于220mm
2.一层平面从玄关进入餐厅的道路宽度太小
3.公卫布置有点问题 同时布置蹲坑和马桶的貌似很少见
4.工人房厕所布置使空间有些拥挤 建议不设工人房专用的厕所
5.中式厨房应考虑冰箱和管线布置位置
6.首层平面剖切符号画法有误
7.标高为正时不需要写正负符号,应为等腰直角三角形
8.主人卧室厕所不应直接设置在二层卧室上方
9.会客厅,起居室,餐厅家具摆放没有留出电视机的位置(个人认为至少应在其中一个空间内留出),主卧应留出摆放电视机的位置
10.车库内外没有高差表示
11.室外栏杆净高不够1.05m
12.二层平面会客厅上空的洞线不应穿越楼梯间
13.主卧和老人卧的西晒问题没解决
14.玻璃幕墙的开窗位置没有表示?
目前就只能看出这些 还请赐教
|