作为建筑专业负责,嗯! 某种程度也可以当做项目负责人。 这个阶段如何展开工作
A. 知识储备 总图——场地(竖向,排水,道路,景观) 交通(车库出入口 场地出入口 消防扑救) 建筑(间距 雨棚 屋顶 机房) 附属设施(生化池 隔油池 出地面井道 管理亭) 细节(栏杆、洞口、标注、减速带、退道路7.5、转弯半径) 管道穿越车行道 0.1+0.7+0.3 按照这样考虑覆土至少需考虑1.1M(管道穿越车行道) 垫层+车道下最少700覆土保护+0.3管径 如果不穿越车行道 0.5+0.3需考虑至少0.8M厚覆土 0.5后覆土保护+0.3管径 地下室自身 保温 防水 顶板盲沟等构造要占据0.1~0.15 单体——防火分区、竖向、结构、疏散、材质 地下室——车道、防火分区、充电防护单元、设备分区 车库防火分区: 排烟机房(地下室有无自然排烟条件)排烟井(自然排或井道排) 补风机房(地下室侧墙有无自然补风条件) 补风井(自然排或井道排) 充电车位防护单元(1000㎡) 防护单元需要独立补风 排烟可以共用 内走道超20M机械排烟 排烟涉及到补风 超过50㎡人员停留房间 排烟和补风 排烟及补风 井道出地面合理考量 少的或不影响地面广场 车道补风口 排烟口 补风口相距20M 排烟口距安全出入口5M
B. 工作流程 梳理图纸——确定大方向(大的设备 结构 地下室分区)——落实任务——成果控制
C. 成果控制及分工 协调控制、总图指标、建筑单体、地下室 随时对各个分项进行监控,保证对项目的了如指掌
|